点击:1212 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
hongdi13
三菱PLC控制伺服电机的扭矩一般用什么指令啊!请各位高手指点一下
15-08-27 21:30
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
PLC可以输出模拟量控制伺服,伺服用转矩控制模式。
15-08-27 22:00
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
扭矩的输出最大值在控制器接电位器限制,PLC输出模拟量驱动
15-08-27 22:42
3楼
编辑
引用
管理
你好00000
用模拟量,伺服有转矩控制模式。
15-08-28 08:28
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
伺服电机的扭矩控制,都是模拟量,只要PLC输出模拟量即可!
当然带通信控制的可以直接发送通信数据
15-08-28 15:17
5楼
编辑
引用
管理
wuyang750
用过台达伺服驱动器扭矩模式,用的是模拟量。
15-08-28 18:36
6楼
编辑
引用
管理
hongdi13
谢谢各位高手,有没有相关的程序啊,就是三菱PLC控制台达伺服电机的扭矩。我用的是三菱PLC主单元和DA转换以及台达伺服。谢谢各位了。
15-08-28 22:11
7楼
编辑
引用
管理
339402782
这玩意主要还是靠伺服自身,PLC只是给个扭矩数据
15-08-28 22:26
8楼
编辑
引用
管理
hongdi13
怎样使私服转动啊,就比如位置模式用脉冲触发。而扭矩模式用什么指令啊、是不是用to指令。请各位大侠指点下啊!谢谢了。
15-08-29 20:31
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
hongdi13
在 2015/8/29 20:31:52 发言
【内容省略】
转矩模式PLC输出模拟量,那PLC要加模拟量模块,用模拟量处理程序
PLC和伺服驱动器之间的接线有模拟量接到驱动器转矩输入端口,还有正反转启动等开关信号。
15-08-29 20:51