点击:3642 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
xiayuboy0377
问一下,30KW星三角启动的延时时间大概是多少秒?14到17秒不知道可以否?多谢喽.
05-06-01 17:12
1楼
编辑
引用
管理
yanghty
太长了吧?
05-06-01 23:11
2楼
编辑
引用
管理
zhgl.wjd
30KW电机多用直接启动,如果需星三角启动的话,有5秒的时间就够了。
05-06-01 23:40
3楼
编辑
引用
管理
xiayuboy0377
但我在译本电工书上看的是要14秒的?
公式是T=4+电机额定功率开平方,大概14-15秒的.
05-06-02 12:58
4楼
编辑
引用
管理
崇庆农夫
这种算法不正确(要根据负载的惯性来确定)
正确的确定方法为:在星形起动期间电流回到一个合理值时,转换为三角形运行不产生冲击,这段时间再加上一点余量就可以了
05-06-02 13:21
5楼
编辑
引用
管理
xiayuboy0377
但具体怎么调节呢?
楼上还要详细一些的.
05-06-03 09:22
6楼
编辑
引用
管理
冰封
关注中~~
05-06-03 11:11
7楼
编辑
引用
管理
jishu61
一般都是6~10S
具体调节你可以看一下电流
05-06-03 12:53
8楼
编辑
引用
管理
6962
我都调约8秒
06-07-07 21:36
9楼
编辑
引用
管理
小子无名
本人的意思你是鼠笼型的话就可以用星三角启动的
但是时间我感觉5秒至8就差不多了
只要有了一定的转速
06-07-07 21:55
上一页