点击:11611 回复:23
20楼
编辑
引用
管理
杰控变频
你是多少kw的 我有一台430 90kw 同样的问题
16-12-06 21:57
21楼
编辑
引用
管理
上善若可
大哥 这HEX文件咋整
24-01-29 16:50
22楼
编辑
引用
管理
上善若可
引用
471813652
在 2015/8/26 14:13:07 发言
【内容省略】
这是一个错误的数据。鉴定完毕。
24-01-31 20:07
23楼
编辑
引用
管理
xq09181
A788j是升级版线性光耦,当输入侧、输出侧的5V供电正常时,输入侧信号为零(或短接输入端进行测试)时,12脚为模拟量输出端,此时应为2.5V(注意基准电压输入端11脚接5V时);13脚为整流电压输出端,此时应为0V;14脚为OC报警输出端,外接上拉电阻,此时应为5V。
788的状态与好坏,很容易检测和判断的。12、13、14为三个信号输出脚。