主题:PLC与变频器连接
点击:1442 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
碧海蓝天
请问大家,PLC继电器输出端子能和变频器多功能端子直接连接吗,还是要用继电器连接;
1.用继电器连接,保护方面比较好对PLC输出和变频器基本无影响,维护也方便;
2,PLC输出与变频器多功能端子直接连接接线比较方便,但是对PLC或变频器有影响;
3.以上两种方法哪个更科学些;
4.有没有这方面的接线规程或标准;
5.谢谢大家。
15-08-17 19:53
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
可以直接连接,没必要加中继
15-08-17 20:52
2楼
编辑
引用
管理
877476825
晶体管是不是必须加中继呢,?
15-08-17 20:58
3楼
编辑
引用
管理
1531214350
没那么麻烦,直接连接就可以了。
15-08-18 06:56
4楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
简单的开关量连接是可以的。
15-08-18 08:35
5楼
编辑
引用
管理
luelyzeng
直接连接即可!!!!
15-08-18 08:44
6楼
编辑
引用
管理
碧海蓝天
谢谢大家,直接连接是可以(继电器输出型),但是我看有好些西门子系统都是先接继电器,然后再连接变频器的,不知道是出于什么考虑?
15-08-18 12:53
7楼
编辑
引用
管理
329345277
可以直接连,但你加个中继隔离更好啊。
像PLC一样,一般都可以直接接的,但很多还是习惯加中继
15-08-18 13:57
8楼
编辑
引用
管理
549849442
good
15-09-16 00:16
9楼
编辑
引用
管理
1132995103
为何不用通讯功能