主题:大家看这星三角启动电路正确吗?
点击:1441 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
yangliang44
15-08-13 20:20
11楼
编辑
引用
管理
lg2013sydq
还得好好学习下自锁、互锁,这是最基本的东西,也是经常用到的,在设计中及现时运用中相当重要。
15-08-13 20:29
12楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
如果照这张图接线,km2或者km3有任意一个主触点粘死的话,后果很严重。
15-08-14 08:46
13楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
不是有必要吗,而是绝对有必要。
15-08-14 08:48
14楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
15-08-14 09:10
15楼
编辑
引用
管理
gk_0
安全性不高,没有互锁
15-08-14 10:23
16楼
编辑
引用
管理
ygl444
KM2,KM3互锁绝对有必要。
15-08-15 11:26
17楼
编辑
引用
管理
赤兔追风
都正确
15-08-16 10:55
18楼
编辑
引用
管理
zjx559
14楼的主电路有问题吧, KM1主触点就接于KM2之后,
15-08-16 16:55
19楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
呵呵……我也觉得14楼主电路这样标注有问题……