主题:三相四线漏电开关老是跳
点击:2819 回复:39
楼主
编辑
引用
管理
1515085365
我们厂的一个三相四线漏电开关老是跳,能送上电,但过了十几分钟后又跳,有时能坚持两三个小时。就大神指点。(注:是我们办公楼用的)
最后修改:
2015/8/10 20:07:30
15-08-10 19:56
1楼
编辑
引用
管理
2513799241
首先用钳表卡一下电流,在跳动话检查是否有接地或者有地方绝缘有问题,希望有用。
15-08-10 20:10
2楼
编辑
引用
管理
1515085365
我们厂的零线都对地的(摇表摇过)
15-08-10 20:14
3楼
编辑
引用
管理
yeyecun
要看什么系统咯,
15-08-10 20:43
4楼
编辑
引用
管理
1515085365
系统?不知道啊
15-08-10 20:44
5楼
编辑
引用
管理
wang4370
先排除开关的问题,剩下的就是线路。
15-08-10 20:45
6楼
编辑
引用
管理
1515085365
开关已换新的了
15-08-10 20:48
7楼
编辑
引用
管理
1515085365
他没有明显的漏电点和短路点啊
15-08-10 20:50
8楼
编辑
引用
管理
13542254757
引用
1515085365
在 2015/8/10 20:44:47 发言
【内容省略】
三相四线中有线皮烂了,偶尔打铁接地时会导致漏电开关不定时跳闸
15-08-10 20:50
9楼
编辑
引用
管理
1515085365
我把零线短接怎么样:-P
15-08-10 20:53