主题:DCS系统油罐液位控制,2.2KW泵 要加变频器吗
点击:1293 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
316144225
DCS系统油罐液位自动控制 泵为2.2KW电机 只需要实现液位控制泵的启停 有必要加变频器吗
15-08-07 09:36
1楼
编辑
引用
管理
FORELF
没必要,直接液位开关控制启停就好了。
15-08-07 10:04
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
变频器是调速使用的,泵本身不需调速对吧,只需要满速运转将油罐灌满即可。
不过呢,要是自己独立接手并实施的工程,你懂的,是我绝对要上4KW的变频器,广开财源呀。
15-08-07 10:09
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
不用加变频器,用液位的开关量控制油泵启停就行了
15-08-07 10:31
4楼
编辑
引用
管理
9012573
可以不需要加变频器,当然加个变频器可以做的高大上一点,把液位开关进DCS系统,然后DCS控制变频器启停,
15-08-07 10:39
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
钱多就加,实用就不加O(∩_∩)O
15-08-07 10:39
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如5楼所说,实际应用中,实用可靠就好;若有特别技术要求,则不一样。
最后修改:
2015/8/7 10:51:36
15-08-07 10:50
7楼
编辑
引用
管理
heshilih
就是一个液位控制何必加变频器,浪费
15-08-07 16:48
8楼
编辑
引用
管理
1531214350
不需要调速,不必安装。
15-08-07 20:31
9楼
编辑
引用
管理
471590275
加一个,,高大上
15-08-07 21:21