登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器不能远程控制,怎么回事??

点击:7034 回复:47

如果是以前能控制现在突然不能控制,排除信号线有人动过将正负接反后,建议优先检查DCS的AO卡件,很有可能是卡件损坏导致的(尤其是两台设备若同时接入同一卡件上,可能性更大)。检查方法是在DCS上给频率信号,用万用表毫安档检测,看有无4—20mA电流信号,是否跟随给定而改变。
如果输出远低于4mA,基本可以确定是卡件损坏。
如果总是4mA不变,或者定死在某个电流值不变,检查一下控制程序,看看是不是有什么未知的联锁在起作用,把AO输出给限制了。如果没有这样的联锁,也基本上可以确定卡件故障。
15-08-13 18:45
漏说了,输出大于20mA也是卡件坏。
15-08-13 18:49
谢谢,嘛详细的
15-08-13 21:03
听副主任任说是自动控制,那么应该就是PID闭环
15-08-13 21:05
师傅,您贵姓?
15-08-13 21:09
前天跟正主任说了这事,昨天正主任就开始安排人查了。跟主任讨论了下,现在知道DCS的组态已经完成了,程序也做好了,下午开始查了信号线。DCS给了个20ma信号,发现DCS中控室输出端有信号,而DCS通往I/O端子柜,没有信号。仔细一查发现DCS到I/O端子柜根本就不是一根线,顿时凌乱了。经过半个小时查找,终于找到了,重新接,信号也有了。就是没开机试,因为已经下班了,准备星期一看还行。
15-08-16 11:05
485通讯要写协议,要用屏蔽电缆连接; 模拟量用端子控制,在变频器上要设置控制方式,和给定方式
15-08-18 09:52
嗯嗯,谢谢。已经解决了
15-08-18 19:06

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯