主题:QY41P的每个输出点电流时100mA,电池阀是24V 3W的,125mA电流会烧模块触点吗?

点击:1234 回复:15

呵呵;还是接中继吧;
15-07-31 09:09
之前我们没加,结果烧了个点,,,后来加了。
15-07-31 11:50
晶体管输出的模块不是继电器输出的模块,是无机械触点的电子开关元件,理论上的开关触点寿命频率被认为是接近无穷大的,除非被高压或者过流击穿内部的晶体管。
要是说继电器触点每小时600次,正常用了7年,我才会奇怪呢?是哪家的继电器这么抗造?
15-07-31 12:13
不加中继,容易烧点,我们有台设备烧两个点了,懒得改。
15-07-31 15:10
加中继比不加安全多了,可以防止电压串入。
15-07-31 15:48