哈哈 E S系列主机和仪表通讯走modbsu协议,如果是N 8 1的格式就要用COMM,其他的不要。不过,据我了解,现在海为的H N主机出来了,H N的主机的两个通讯口都支持N 8 1 这个格式。
15-07-29 11:35
学习了!!
15-07-29 11:44

引用 haiwell 在 2015/7/29 11:09:24 发言【内容省略】

真正理解了什么叫“听君一席话胜读十年书”,版主图文并茂寥寥数语就把问题解决了。你手册上整了一大推长篇大论看的我头都大了,搞了多年和多种plc,对这块并不是一窍不通,只是对新品了解和熟悉的问题,建议版主把上述画龙点睛般的讲述放到手册的开头,这样会会给使用者节省许多时间。
15-07-29 14:30
附件 aa.jpg
15-07-29 15:38
楼主你好!
下图是标准的Modbus协议规定的协议帧
附件 10.jpg
因为国际标准Modbus协议是这样规定的,所以我们作为用户就得按照这个协议规定的来发送数据。您说的也是通讯中我们常见的会忽视的问题点,所以使用中要多加注意。
另外,您从客户方便实用的角度出发,之前提出的建议很好,我们会跟公司反馈,谢谢!
最后修改:2015/7/29 16:00:27
15-07-29 15:38
学习了,得好好消化
15-07-29 16:55
支持国产
15-07-29 16:59
因为最近给客户做了几个工程第一次采用了海为PLC,对软件的使用不是太熟,说了一些言辞激烈的话,希望海为的技术人员能够包涵,经过这一天的交流通讯这一块算是解决了,在此借中华工控论坛向海为的版主海为的林工及所有参与技术讨论的朋友表示衷心的感谢!
15-07-29 20:54
费了很久才跟变频器通讯上的原因。
附件 a.jpg
附件 c.jpg
附件 b.jpg
15-08-03 22:46
恭喜楼主顺利解决问题!根据Modbus标准协议来理解就好了是吧?表情