登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:两只坏变频器
点击:2012 回复:26
20楼
编辑
引用
管理
努力瑞
看到四方变频器了,本人很烦感四方变频器
15-07-28 23:41
21楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
英威腾变频器如何?
15-07-29 07:09
22楼
编辑
引用
管理
光
这个 可以有 啊
15-07-29 08:21
23楼
编辑
引用
管理
kazefsh
均压电阻烧了?很少见呀
15-07-29 08:46
24楼
编辑
引用
管理
牧武
这变频器5.5和7.5千瓦我们地区用在数控车床上还蛮多的,总的来说板子防护做的要加强,腐蚀和潮湿环境经常打火;电压检测电阻功率选择的太小,容易出许多莫名的故障;三相进线突波吸收电路效果不错,母线打火但也不容易烧整流。国产的关键是性价比高。
15-07-29 12:04
25楼
编辑
引用
管理
牧武
云机50数控车床用四方变频器很多,从我接触的情况看,小功率的稳定性不错,故障并不多呀!
15-07-29 12:06
26楼
编辑
引用
管理
牧武
准确的说是主电容下的PCB板上被油污覆盖造成直流母线打火将均压电阻的腿炸掉一只,电阻还正常,就是差一只腿了,呵呵!这种情况以前也遇到过一两次。
15-07-29 12:10
上一页