登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:两只坏变频器

点击:2012 回复:26

前几天跑了二三十公里,给一个小工厂的数控车床装一只变频器。原来的炸掉了,新买的是英威腾的,让我帮装下。搞好后,老板问我要不要坏掉的变频器。我说:要啊!他就从架子上的一排坏变频器中随手拿了两只变频器,给你算工钱够吗?我说都多少年的关系了,没问题!这个老板选择变频器的关键是看变频器的主电容是内置还是外置,他认为每次炸机罪魁祸首都是主电容打火。下面是我的工钱
15-07-27 11:09
附件 IMG_20150629_104130.jpg
附件 IMG_20150629_104132.jpg
15-07-27 11:12
附件 IMG_20150629_104213.jpg
附件 IMG_20150629_104230.jpg
15-07-27 11:16
查了一下,台达的模块正常,均压电阻炸掉一只,电源部分的一个电容胀顶了;四方的模块损坏。
15-07-27 11:18
能够修好也就够本了啊
15-07-27 11:24
没亏吧
15-07-27 11:25
已经修好了,事实上台达的就换掉一只均压电阻、一只小电容;四方的模块整流炸了,更换一只模块。
15-07-27 11:36
表情这老板还好没给你两台模块都炸了的,板子也炸坏了的,坏机子抵工钱,第一次听说,
15-07-27 11:46
呵呵。也是头一回听说坏的用来抵工钱。表情
15-07-27 11:50
有意思,要不楼主与老板交情不一搬。
15-07-27 13:55