登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器内部炸了

点击:1519 回复:15

整流模块,坏了,或者输入电压过高,或者内部粉尘什么的短路都有可能
15-07-27 15:18

引用 牧武 在 2015/7/27 11:27:32 发言【内容省略】

类似西门子炸机我也遇过几个,其根本原因就是铝排引起的,用铝代铜西门子你真棒!导电性能差些,接头更易发热,特别是环境不好铝与铜连接会起不良化学反应,接点氧化造成接触电阻变大。接触点发热变大从而使整流桥工作温度升高,时间长了当然受不了要炸
15-07-29 16:47
率代替铜?价格那么贵,只能呵呵了?不是说德国是最严谨的么,你在我心目中的良好形象瞬间崩塌。是不是只卖给中国市场的经济型产品?
最后修改:2015/7/29 23:17:50
15-07-29 23:16
其实西门子的产品很多,覆盖面很广,有些是拳头产品,质量很好。但是有些只能呵呵了,质量不如国产,简配的厉害。首先西门子的触摸屏,尤其是新出的一两千块,简配,反应慢,时钟没有(只有软时钟,没意义),和PLC连接的种类又很少,支持多种字体又弄得很麻烦。唯一的亮点就是西门子LOGO,就这个LOGO值点钱,实际应用没什么优越性。
15-07-30 08:28
西门子的吧,整流坏了,也看看别的地方有坏的没有吧
15-07-30 10:06

引用 大蜜蜂 在 2015/7/30 8:28:03 发言【内容省略】

是的,那个IE系列触摸屏就是垃圾
15-08-04 10:18

上一页 上一页

工控新闻