登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:矢量控制用于一拖二的可行性

点击:2346 回复:14

本人很赞同你的观点!
15-07-26 09:15
貌似西门子,ABB,安川,三菱......或者国内的品牌,木有一个厂家打包票,承诺自家的变频器可以在矢量控制(ABB是DTC)模式下,1拖2或者1拖多。相反都是明确指出:1拖2或者1拖多,应该使用V/F模式控制
15-07-26 21:27
谢谢版主的支持。
之前也一直认为矢量控制一拖二不可行,但是用于调整VF模式的参数太少了,常用的就是手动的转矩提升。我这边的机器的惯量大,以至于在机器进行往返变向的地方很不顺,减速时间只有0.8秒,容易过冲。之后用矢量,可以进行速度PID,机器的运动明显顺畅了,即控制能力增强了。
15-07-26 23:36
之前机器一直是用安川的,客户用的就变频器默认的矢量控制模式。与矢量控制的理论是有冲突,但就目前看来,这个位置上,矢量控制是比VF模式要适合的
15-07-26 23:41
V/F控制下是一种模式,有许多办法提高转矩,安川的变频器功能挺多的呢。
最后修改:2015/7/27 14:49:35
15-07-27 14:38

上一页 上一页