主题:急,哪位大侠知道吗?
点击:1028 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
LIANGBO520
我有台1.5KW变频器,我把加减速时间设置成0.1s和0s,没办法,客户需要这样设置,之前都在用,现在动不动就报occ(定速中过流),请问是硬件问题还是哪里?谢谢
15-07-23 08:02
1楼
编辑
引用
管理
fireray
应该就是加减速时间过短而负载大。客户要求这样干就让客户自己解决报警问题。
15-07-23 08:10
2楼
编辑
引用
管理
huangyan10
启动时间都成0了,肯定过电流啊!
变频器控制电机启动时本来就是个和软启功能相似的东西,把加减速加长应该就可以了。
15-07-23 08:13
3楼
编辑
引用
管理
tigermu
时间短,有制动电阻加上试试?
15-07-23 08:14
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主招惹客户了?还是没搞好关系啊?
15-07-23 08:16
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
加减速时间太短,有直流制动设置吗?
15-07-23 08:19
6楼
编辑
引用
管理
LIANGBO520
总共九台,只要一台这样,其他机台都没出现过流,
15-07-23 08:21
7楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
加减速时间太短了。
15-07-23 08:21
8楼
编辑
引用
管理
LIANGBO520
是啊,加减速时加长一点都没事,但是有九台,其他几台都可以,就这一台有问题,和电流检测有关系吗?各位大侠,谢谢
15-07-23 08:49
9楼
编辑
引用
管理
13751820022
对调试试不就知道了。。。。。。。。。