登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:土办法判断故障变频器
点击:1206 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
szhenlong
有时遇到故障输出的变频器,手头又没示波器,我就用三只白炽灯连成星型接到变频器输出上,从灯泡的明暗差异上粗略判断。
15-07-15 16:17
1楼
编辑
引用
管理
春之娇子
高手在民间!
15-07-15 16:29
2楼
编辑
引用
管理
26349092
没试过,高人
15-07-15 16:54
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
有机会我也按楼主这个方法试试看。
15-07-15 16:55
4楼
编辑
引用
管理
lsg1971
没有万用表准确吧?
15-07-15 16:57
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
还是备用指针万用表方便
15-07-15 17:07
6楼
编辑
引用
管理
szhenlong
引用
lsg1971
在 2015/7/15 16:57:25 发言
【内容省略】
准确度不高,就是直观。
15-07-15 17:27
7楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
讲些实例吧楼主,非常期待与感谢!
15-07-16 11:18
8楼
编辑
引用
管理
szhenlong
由于变频器输出的是含有载频的电流,数字表或者指针表测量并不直观,我曾用这种方法很直观的发现了IGBT上臂损坏,光耦性能变劣,驱动电源一路电压下降等故障。当然这只是粗略判断的第一步,下一步还需要利用万用表示波器等深入检查。
15-07-16 12:38
9楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
有机会试试
15-07-16 12:59