登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:软启动器应该装在变频器的哪一侧?

点击:5123 回复:21

多谢各位的指教,我是个初学者,还希望今后能和大家更多的交流。
05-06-01 13:52
ding
05-06-17 21:09
呵呵,谢谢楼上,将一个认为菜的问题顶起来了。楼主的问题菜吗?如果是本星期三以前,我也会有同感,认为这个问题太菜了。但是,星期三,我在北京的工厂自动化装备展览会上,看到了西门子的一个水系统控制方案的演示。再来看本楼题目。就会说:不!
本楼的议题,一点也不菜。自动化系统,方案无奇不有,没有什么不可能的。变频器、软启动器并用的系统确实能够存在。没有画蛇添足。应用的完全恰如其分。
这个方案就是多电机恒压供水自动控制系统。由于电机的功率大,所以一台电机变频控制,其余软起动切投。水系统的工控同行们不陌生吧?只是楼主以为这东西要串联使用,其实是并联进线电网的应用。
05-06-17 21:37
不理解。
05-06-17 22:59
我晕了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
05-06-30 16:11
纳闷?那就想办法去参观一个应用实例。一起问题会迎刃而解。
05-06-30 21:41
多电机(功率不同)情况下切投当然是一种方案。可是一般单电机场合,用变频的地方就不用软启了。
05-07-01 10:07
那个销售也真是高手,能让你同时在一个地方用变频器和软启动器。
我做销售很实在的,只会告诉你只用一个就可以了,看你用什么场合和要求,选择当然就不一样,但告诉你,只要用一个呀。
05-07-01 10:10
大功率电机由变频转为工频运行时需用软启动器起动.
05-07-01 16:11
该用户被锁定!
05-08-30 16:11

上一页 下一页