主题:欧姆龙模拟量求助

点击:1579 回复:18

我这里刚做了一个小项目,用的是CJ1W-AD081-V1的模块,是压力变送器输出4~20mA电流信号如果需要程序可以发你一个。
15-07-08 17:11
看一下对应的A/D模块的手册,程序按模块上的就行了;
模拟量转换后保存在对应的数据区内;
15-07-08 20:02
能发个你QQ吗,有个问题咨询下
16-01-25 20:54
有什么问题,大家一起讨论
16-01-26 00:16
最近做了个流量累积的程序,用的欧姆龙CJ1G的PLC,流量累积程序在PLC里做好了,上位机用的组态王,画面上瞬时流量d11显示正常,累积流量D100老是显示组态王变量里设定的最大值,真郁闷了,求高手指点。上图
附件 流量累积.jpg
16-01-26 21:22

引用 15069933433 在 2016/1/26 21:22:21 发言【内容省略】

D11是采集量?秒信号改成微分信号,你这样的程序在0.5秒内累加了nn次
D90/&3600什么意思?
没见D100在哪里。
估计1.计算错误,2.数制不统一,3.组态里的问题(不熟悉组态,但遇到过组态里是浮点运算)
16-01-27 10:06
其他的数字量,模拟量都做好了,流量的不会啊,这个流量程序是别人给我的,从组态王中看看不行啊,能指点指点我吗,D11是采集量,D82是累积量
16-02-04 11:55
参考15楼问题
16-02-04 13:48