主题:这样安全吗?允许吗?
点击:1410 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
陈景廉
LY2NJ
15-07-02 22:12
1楼
编辑
引用
管理
471590275
允许啊,,看好多都这样干,,但我认为不安全 ,,PLC坏得可能性变大了
15-07-02 22:39
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
没错啊,有什么问题?
15-07-02 22:40
3楼
编辑
引用
管理
陈景廉
我从不这么做。但现在为了节约成本…
15-07-02 22:58
4楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
从安全来说最好不要这样子用。
15-07-02 23:53
5楼
编辑
引用
管理
ccdcgzg
为什么不安全啊?这不是典型的“干点”吗?
15-07-03 05:21
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
我一般倾向于把不同电源分开。
15-07-03 05:49
7楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
搞吧,坏了也是算你的。
15-07-03 08:01
8楼
编辑
引用
管理
hpqian
应该没有事!
15-07-03 08:07
9楼
编辑
引用
管理
aigo51
两组触点之间有格栅吗?如果外部负载短路了,触点这个地方电流最大,你的PLC输入点就很危险了。
15-07-03 08:10