主题:深川SVF-G7 90G/110P变频器模块炸,修复后运行几小时后又炸模块

点击:1610 回复:14

昨天接手一台深川90G/110P变频器一台。拆开后模块炸一块U相,检查驱动板完好。模块边上驱动小板两只管子击穿(和一个大的整流二极管外形一样,查了后是两只16V稳压管头对头串联)。用两只18v稳压管代替修复,测试驱动电压静态动态都正常,测驱动电流也一致,示波器看了波形也没问题,买了三只二手模块换掉,测试电压电流均正常,带2.2kw电机测试。到用户现场安装好以后测试电流110安左右也没问题,中午换好,晚上客户打电话说又炸了。今天到现场换了台备用机上去,拆下机器后打开一看,又是U相模块炸了,用户说机器报故障了,就把空开拉了,过一会再合空开时炸了。回来后想了半天,是模块问题哪还是驱动部分有问题造成的,机器带载运行了大概3、4个小时后发生的问题。请大家帮忙分析一下,保证这次能彻底修复。
15-06-20 00:06
也不一定就是变频器的问题,我也遇到过,修好的变频器,没用多久就有坏了,结果发现是工人偷着把频率上限给改了,由于是大惯性负载,减速的时候,直流电压上升的太高,把模块炸了,后来修好以后把参数改回来,又设置了密码,就再也没坏过。
15-06-20 00:26
如果方便到现场的话,建议检查一下电机的绝缘和绕组,还有电缆线。
15-06-20 09:21
之前U相模块不是炸了吗,换上还炸U相模块说明问题不在模块,内因的话还是查和驱动相关的环节譬如驱动排线接口等等
15-06-20 10:06
查一下故障记录数据,看报的是什么故障?稳压管坏,光耦性能可能不好,换。
15-06-20 10:07
你做预算报了3只模块,这才是第2只还有的赚,用户被你潜规则了。
15-06-20 13:20
我才遇到一台,是电源板烧了!
15-06-20 22:18
应该是模块温度升高损坏,
15-06-21 14:01
期待结果出来!
15-06-22 23:45
又是U相,为什么不考虑下负载问题呢?
15-06-23 08:37