1、 电机的功率参数(P0307)与变频器的功率参数(P0206)不对应;
2、 电动机电缆太长;
3、 电机导线短路;
4、 有接地故障。
当不接负载,上电就报故障,且不可复位消除时,在排除外部原因和参数设置原因后,可以确认是变频器电路故障,需要维修。
二、对西门子MM440 30KW( 与15KW电路相似),重点检查以下电路:
1、IGBT:30KW是用2个模块,每个模块的2相并联扩展容量的;
2、U、V、W输出电流检测(检测电路故障引起误报):
①3个A786J及周边电路;
②A786J输入侧供电电源:A786J的1脚对8脚应为+5.1V左右;
③A786J输出侧供电电源:取自CPU板送来的Vcc=+5V(Vcc=+5V是开关电源的+8V送给CPU板稳压为Vcc=5V后返回驱动板的,所以A786J的14脚对9脚应为+5V左右);
3、驱动电路(无驱动或驱动不足):
①6个HCNW4506及周边电路;
②上臂供电电源:开关变压器3个独立绕组经整流滤波后由FZT651稳压形成3路独立的(VV+=+20V、VV-=-5.1V)、(VU+=+20V、VU-=-5.1V)、(VW=+20V、VW-=-5.1V)电源;注意,3个A786J的输入侧电源也分别取自这里的3个+20V;
③下臂供电电源:开关变压器1个有抽头(接地)的绕组,其中一边经整流滤波后,形成V+=+15V,另一边经整流滤波后,再经7905稳压,输出V-=-5V。
4、IGBT门极回路(无驱动或驱动损耗过大):
①查2个反向串联的保护稳压二极管有无击穿短路;
②查串接的小阻值电阻有无断路或阻值增大;
三、西门子MM440 30KW电源驱动板可以取下单独上电维修。电源驱动板外接入530V直流的位置,见图一、二、三、四,红线为530V正极,黑线为负极。
四、15KW电路图(本论坛一位师傅“竹叶青在”发的,再次感谢!)
附件:
[本地下载]附件:
[本地下载]最后修改:2015/6/24 16:24:02