主题:这接法对不对?
点击:1607 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
转身祭喧哗
三相设备,注意看地线和谁接在一起。发现这里所有的设备都这样接的,一排插座都这样的。会不会出事?
15-06-17 02:17
1楼
编辑
引用
管理
转身祭喧哗
零地通的。
15-06-17 02:17
2楼
编辑
引用
管理
1989460116
没问题呀,漏电时难查点而己。
15-06-17 03:15
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
如果是三相五线制,这样子肯定就不行了。
15-06-17 06:13
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看供电系统是哪种接地方式;若TN-C系统,保护线的接法,应保证安全可靠。
15-06-17 08:45
5楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
应该是已经在近地点做了零线重复接地。
15-06-17 08:55
6楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
三相四线,零地混用,很常见。。
15-06-17 08:55
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
那个灰色的是接N的吧,零地共用
15-06-17 09:17
8楼
编辑
引用
管理
329345277
这不就是零地公用的么
15-06-17 10:15
9楼
编辑
引用
管理
gf2003129
零地共用很常见了!
15-06-17 10:17