主题:欧姆龙C200H可用哪个系列代替?

点击:1085 回复:16

该程序功能很简单,都是开关量。但是不知道更换哪个型号比较好?也不知道更换硬件要涉及到的问题?另外请教OC-222和OC-224之间的区别?
15-06-17 22:07
原本有3个ID-212模块,2个IA-221模块,4个OC-222模块,2个OC224模块。想着沿用旧程序,程序的0001是不是输入触点, 3101是中间辅助触点,而现在的PLC编程软件输入显示I:0.01,31.01.
附件 F@ZA%22MHIIU_24UGLP0Q48.jpg
附件 H~%7LO【G{`{1YY`$E03K9PL.jpg
15-06-17 23:11
CS1
15-06-18 08:22
长见识了。
15-06-18 08:59
OC222是12点的输出模块,公共端是公用的;
OC224是8点的输出模块,公共端每个点都是单独的;
15-06-18 10:25
能够留个联系方式吗?有活找你指导
15-06-18 21:05
点数在200点左右的话,直接CPIH替换,点数超过200点,建议选用CJ2
更改的话建议改分布式系统
15-06-19 09:57