主题:西门子PLC垂直安装时反向有什么影响
点击:2810 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
osp321
S7-200和S7-300可以水平安装和垂直安装,垂直安装时要求PS或者CPU在下部,如果反向(也就是PS或者CPU在上部)会有什么影响呢?
15-06-07 19:56
1楼
编辑
引用
管理
329345277
我也在想,电源在上面散热不是更好些么
15-06-07 21:09
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
主要是考虑模块散热罢了!
电源模块在下方,冷却空气最先冷却电源,而电源是系统工作正常的保障。如果在上方冷却空气会首先被模块加热,同时因为下方模块阻挡空气进入不畅,电源的热量不能及时发散,电源过热保护......
15-06-07 23:16
3楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
没什么影响,我们厂里有正装的,也有反着安装的,都运行的好好的
15-06-08 08:23
4楼
编辑
引用
管理
你好00000
是不是考虑散热
15-06-08 08:26
5楼
编辑
引用
管理
osp321
不清楚啊 西门子上只这么要求 没有说为什么这么做
15-06-08 08:28
6楼
编辑
引用
管理
zjx559
这样考虑的,CPU不能被电源加热。 电源在上面热,CPU在下面凉快吧。
15-06-08 23:13
7楼
编辑
引用
管理
osp321
有电源模块时,电源在最下面。 没有电源模块时,CPU在最下面。
15-06-09 08:13
8楼
编辑
引用
管理
tigermu
柜子里散热足够好,我觉得无所谓在头还是在脚。
15-06-09 08:38
9楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
散热问题,通常考虑热量都是往上部走。。。
15-06-09 08:44