主题:示波器测得编码器波形说明什么问题?

点击:3958 回复:27

地电位没有取好,干扰太多
15-06-12 09:16
这个波形我看不懂,是什么类型的编码器,楼主能详细说明吗?
15-06-12 10:20
你的示波器竟有合成功能 不過我們檢驗編碼器多半看A B Z 再看/A /B /Z 我的示波器是4 chanel
不正常量測有18V 估計有5V的漏電流
15-06-12 11:14
安华高HEDS-5500/5540三通道光学增量编码.是互补信号输出,测试笔直接搭A+ A-,最后不用编码器了,主轴脱离系统单独受控于变频器。
最后修改:2015/6/12 20:41:51
15-06-12 20:40
楼主是不是一个接的A+ 一个接的A- 啊,你是不是应该对GND啊
15-06-16 08:38

引用 ZCMY 在 2015/6/11 9:14:30 发言【内容省略】

不像
15-06-17 07:34
低电平杂波的那一段好像测试点处于高阻(好比悬空)受到干扰。
15-06-17 09:20
之前描述错误,不是互补是差分信号,所测波形是A+(/A)对GND,对不住大家,申明道歉,最近用编码器接转速表才发现问题。HEDS-5540 和 5640 在两个正交通道外还提供第三个索引通道输出,索引输出为 90 电子度,为由码盘每旋转一圈产生的高电平作动索引脉冲。