登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器启动后无运行频率
点击:2509 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
c1t2w3
富士5000g11两台釆用485通讯,被人动了手脚,现通过触摸屏能启动但始终无运行频率,也无电流输出,有经验师傅能否告之如何解决?
15-06-05 20:26
1楼
编辑
引用
管理
lenyan13
频率控制方式,自己去看看
15-06-05 21:04
2楼
编辑
引用
管理
c1t2w3
方式是正确的
15-06-05 21:09
3楼
编辑
引用
管理
lenyan13
程序中看吧
15-06-05 21:52
4楼
编辑
引用
管理
1989460116
通过触摸屏能启动是什么意思,是不是变频能运行只是没有频率和电流,你没有设置运行频率。
15-06-05 23:18
5楼
编辑
引用
管理
dianzima
无运行频率当然就无电流了,你线试试 按钮启动停止看看有无输出就知道是屏的问题 plc 的问题还是变频器问题了。排除一下。
15-06-06 08:00
6楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看看是怎么控制的吧
15-06-06 08:14
7楼
编辑
引用
管理
1522615606
不知道。 是什么原因
15-06-06 09:44
8楼
编辑
引用
管理
c1t2w3
通过触屏启动,变频器的正转指示灯亮,但是无论输入触屏什么数字,变频器显示始终为零,前提是这人只是对变频器动了手脚
15-06-06 20:10
9楼
编辑
引用
管理
c1t2w3
最高频率,上限频率,运行方式,变频器站号,485通讯方式都一一检查无误,改成本机键启动故障依旧,不知道还要检查哪些项目?
15-06-06 20:17
上一页
下一页
工控新闻
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
更多新闻资讯