登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:德国设备改完了,上图
点击:2339 回复:33
楼主
编辑
引用
管理
lhnsyl
设备改完了,重新做了一套程序,也不太难,就是液压位置比例阀的编程难住我了,原来的编程德国鬼子把这个程序块加密了,它是plc的Q24.0-Q24.7输出点输出信号到D/A转换板(魏德米勒)后,再输出1-10控制比例阀,我水平有限,没有找到编程方法,只好使用笨法,用组合的方法,取两个电压值,分高速和低速,反正机器对速度的要求不是很严格,机器的电器基本没有动,几乎是零成本,只是消耗了我的脑细胞,老板也没有说给多少钱,唉,给多少算多少吧,权当学习了,完工后,三个人用了一天半把机器拆了,运到长春分厂,和机修的同事到长春安装了6天,完工了,就等和模具的连接了,模具好了后在整体调试就OK了,看着改好后的设备,心中非常有成就感,有时也不能把钱看得太重了。拍了几张图,上图
15-06-05 15:14
1楼
编辑
引用
管理
lhnsyl
15-06-05 15:17
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
我记得之前楼主不是说老板说只给0.5W的吗?外包给自动化公司要12W对吧。老板变卦了?
15-06-05 15:28
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
Q24.0-Q24.7,八个输出继电器点数,如果输出状态能够使用规范的BIN码进行输出并驱动负载,是可以使用变换指令将源操作数的十进制数值变换成8个端口的开关状态的,让转换板去辨认并驱动相关的模拟量电压输出的。
15-06-05 15:35
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
改完就好。省了不少大洋了吧。
15-06-05 15:44
5楼
编辑
引用
管理
mandriva
引用
cfg168
在 2015/6/5 15:28:26 发言
【内容省略】
几个人出差长春都6天0.5w只够饭钱吧?
15-06-05 16:49
6楼
编辑
引用
管理
243604901
楼主好技术
15-06-05 17:00
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
哦,维修队伍异地出差维修设备呀,如果是老板看着给钱,那就太被动了。
15-06-05 17:34
8楼
编辑
引用
管理
1920395409
楼主是高手啊,值得学习。
15-06-05 18:26
9楼
编辑
引用
管理
gjf201337
楼主厉害!
15-06-05 18:31
上一页
下一页
工控新闻
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
更多新闻资讯