就如五楼所说的那样。
15-06-02 19:01
ZD4反向击穿导通了吗?
15-06-02 20:38

引用 deslg 在 2015/6/2 20:38:50 发言【内容省略】

楼主标注,光耦的发光二极管电压正常,ZD4一定已经正常导通了。
15-06-02 21:10
对不起,没认真看。我还以为标注5.4V正常。
15-06-02 21:20
你说的那个5V点只有1V,你是量过正常的板子有5V还是你自己觉得应该有5V?还有1楼说得对,你这个图太小了,没有看到其它的地方怎么来分析?如果你这么肯定其它地方没有问题,那就只有2楼说的光耦本身有问题
15-06-03 19:50
你分析是没错,问题的那个电阻右边还有地方去了,那个地方是什么地方?不清楚,所以没有办法来分析所以然来
15-06-03 19:51