问一下伺服电机编码器线没有接错,在数控系统的中,有的时候会出现编码器报错的现象,不知道为什么?
15-05-31 20:39
比如说驱动丝杆瞬间碰到阻挡物,强度足够的话,一样会报编码器故障。断电重启驱动器就好。这是我经常遇到的现象。
15-05-31 21:22
排除干扰,90%为编码器或编码器线不良,9%为伺服器内部硬件故障,1%为电机机械部件不良。
15-05-31 21:25
是不是编码器的接头等接触不好?
15-05-31 21:37

引用 xquan 在 2015/5/31 21:25:29 发言【内容省略】

差不多。
15-06-01 13:18
估计编码器电缆的可能性比较大。
15-06-01 13:22
看看编码器插头松了没
15-06-01 14:10
看来是接触不良啊!
15-06-01 19:37
接触不好、插头松动、干扰等都有可能引起;
15-06-01 20:46
接触不良的故障最难查了!看上去是好的!量不出啦!