以前一化工厂上了一台90KW离心水泵,星三角方式,调试那天每次由星接转角接时配电盘DW开关就被顶开,电工查了好几天也没找出原因,怀疑是电机的问题,只好把电机厂家的技术人员找了来,结果也是一头雾水,最后把DW开关换了个2000A的总算解决了。其实问题的根源没有搞清楚,水泵是通过PVC管将卤水垂直提升到20米高的塔上,由于卤水的比重大星接时电机达不到额定转速或者离额定转速相差很大,造成角接时过大的电流冲击,所以并不是任何情况下都可以采用星三角启动方式,如果所带负荷在星接时并不能通过延长启动时间而使电机达到或接近额定转速,就必须采用自耦变压器降压启动,或者是变频器软启动之类的。