登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:400米距离应用多少电线

点击:3112 回复:35

35平方铜线
15-06-02 22:06
先不说你用多大的电缆,你距离变频器400米。如果是变频器输入端还好。如果是输出端要加电抗器啊
15-06-03 08:45
这个注意的不是载流量了,是压降啊
附件 电缆压降工业与民用配电设计手册658页.jpg
这个是具体要求,下面来个计算的,尤其是压降降低了继电器别跳了。还有个计算的
附件 电缆压降表,工业与民用配电设计手册第3版551页.jpg
这个是计算的,比如你哪里就是100A,变频启动的(全压启动或者别的要考虑最大符合,就是100A+最大的电机启动增加的),不考虑启动电流对电压影响。
咱们就按最大的那算,频繁启动的,电压不能少于90%的,也就是压降允许下降10%的。计算下X*100*0.4=10,然后X=0.25
,实际得小于这个,对照看下。然后看下,35的悬,得50的。
假如你们有个电机是全压启动的,把它那7倍启动电流加完后符合是200A的话,那X*200*0.4=10.然后X=0.125,就得用95的了。。。。。然后还有各种假设。。。。。
15-06-04 16:15
都是只考虑导线电阻电压降,没有一个说到导线电抗导致电压降!
我真怀疑你们怎么做电气系统设计,甚至怎么毕业的!
15-06-05 08:11
33楼的有点急了啊。表情
看我那个,那都考虑了,但你要注意,当电缆是240的时候感抗和电阻才相近。电缆细的时候主要还是电阻影响压降(功率因数别太跑偏),所以简易计算的时候主要考虑电阻影响。
但是!!!!!!!!!!!!!!
当我们有这个表的时候。。。。。。。直接查表计算更简单!!!!!!!!!!!表情
15-06-05 09:50
建议最好用50铜缆
19-01-30 06:52

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯