点击:3112 回复:35

400米很远了 ,,100A电流看起来不大,但损耗不小啊,,35的有点够呛,,最少也要50,,最好70的了  ,,不然电机电流高啊
15-05-27 23:17
我感觉25平方的就可以
15-05-28 08:16
已经确定了,用50的,领导说反正不用我们出钱!
15-05-28 08:39
400米稳妥用50的铜线吧。
15-05-28 08:49

引用 愿天天天蓝 在 2015/5/28 8:39:27 发言【内容省略】

板正的50,如果终端有大功率设备且线细了的话,启动时压降就很厉害,控制部分就易出故障。
15-05-28 09:34
十下五,百上二,二五三五四三开,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。
15-05-28 11:38
4楼说的对。
15-05-28 15:15
表情35平方勉强可以用,用50平方的,还是比较稳妥的
15-05-28 16:22
电工手册有这个公式算压降的
15-05-28 17:25
100A,400米,标准选用90的铝线或者75铜线,经济截面最少加大一档
15-05-28 18:36