登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:又是一个变频器干扰的疑难杂症
点击:2694 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
1622080009
变频器干扰比较常见,与温度湿度也有关系,对模拟量传感器的检测信号干扰尤为严重。处理这类故障,除应该屏蔽的外,保持变频器电子板清洁很重要。
15-05-30 14:55
11楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
静待问题怎么解决
15-05-30 15:58
12楼
编辑
引用
管理
lf2039952
不同牌子的变频器对电网污染程度多不一样,经常遇到有的牌子变频器干扰笔记本鼠标失灵或干扰到时间控制器只能手动不能自动的。
15-05-30 21:22
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
最近有一个帖子,解决了变频器的干扰,楼主不妨也试试,将变频器的进出线电缆穿大口径铁氧体磁环,也绕它3圈-4圈的。
15-05-30 21:25
14楼
编辑
引用
管理
1264812649
整个电抗器应该是最好的办法了
15-05-31 10:26
15楼
编辑
引用
管理
1264812649
90KW机器这个磁环得多大啊,还是电抗器现实点吧
15-05-31 10:27
16楼
编辑
引用
管理
dianzima
报告楼上 电抗器自带的。不好用。
15-05-31 11:52
17楼
编辑
引用
管理
1264812649
自带输入输出电抗器吗?
15-05-31 16:51
18楼
编辑
引用
管理
kdrjl
90kW的电机,电缆线径不会很粗,而且穿磁环不需要绕圈,这样的磁环有哇。嘻嘻
15-05-31 17:53
19楼
编辑
引用
管理
dianzima
是做配电柜的公司安装的一个三相电抗器,以前坏的一个东元变频器。电缆120平方的好像。
15-05-31 18:34