主题:求三菱FX3U系列与伺服驱动怎么接线
点击:5880 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
fangjun_6666
三菱FX3U系列与三菱伺服驱动MR-TB20接线端子怎么接线,只要求伺服接到PLC指令就正转,再来一个指令就反转
,如图中所示,各端子是什么意思?谢谢了!
15-05-25 21:05
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
百度下伺服的说明书
15-05-25 21:24
2楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
上面有报警alarm,使能son,正反极限lsn,lsp,脉冲方向np,pp,其他的我用伺服的时候那些功能没怎么用过,记不清楚
15-05-25 21:41
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
那只是个转换端子台,那端子台上的信号是对应伺服驱动器上的信号的。
15-05-25 22:57
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
端子台还配有一条线,从伺服上引出,接到这个端子台上,PLC的接线可以直接在端子台上接入;
15-05-26 09:09
5楼
编辑
引用
管理
fangjun_6666
多谢各位,我已弄懂了。
15-05-26 21:11
6楼
编辑
引用
管理
511678883
亲 你是哪里人?
15-05-27 00:44
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
三菱官网都有相应接线图
15-05-27 06:32
8楼
编辑
引用
管理
1053370790
这个接线图说明书上面有详细的讲解。楼主应该要看说明书。
15-05-27 08:00
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
引用
511678883
在 2015/5/27 0:44:10 发言
【内容省略】
厦门的,
15-05-27 11:59