大家好,我想请教下,当市电停电时,柴油机开启,带动一个应急电机运行,这中间的间隔时间最短是多少?
15-05-25 12:49
1楼
编辑
引用
管理
471590275
电源有互锁吧 ,,不可能一跳就开发电机,发电机一开就开电机吧 ,,发电机升压也要时间的啊 你想多块啊 ,,光速??
15-05-25 13:05
2楼
编辑
引用
管理
279859686
就想快点,中间时间间隔短点,实在不行的话,只能用EPS了
15-05-25 13:30
3楼
编辑
引用
管理
17403460
难道发电机也用自动启动吗?这较危险。
15-05-25 16:04
4楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
EPS吧,从停电到发电机发出正常电压时间挺长的。
15-05-25 16:11
5楼
编辑
引用
管理
13803230385
不可能实现快速发电,除非发电机24小时不停机,
15-05-25 16:38
6楼
编辑
引用
管理
szhenlong
长短取决于你选择的机器,想快安台F1发动机。
15-05-25 17:24
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
燃气轮机开机带负载可以短于12S,常规柴油动力1-3min
15-05-25 18:51
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
刚刚回复是全自动自启动快速供电模式(不考虑机组寿命只考虑缩短供电时间)
15-05-25 18:52
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
除了考虑快速切换,发电机和市电的相位同步如何解决呢?如果相位不一样,那可就惨了。
15-05-25 19:27