西门子的VD100=VW100+VW101=VB100+VB101+VB102+VB103;台达的呢,我用了D410做除数,为什么D412会有影响?用的是DEDIV指令的,搞不清什么和什么,资料说什么D0表示16位的,那么浮点运算不是32位么,怎么又会影响D412?搞不清楚,不要根说什么原理一样,什么什么,我需要的是对应的解说,不要跟我讲一个字节等于八个为,一个字等于16位等等小学一年级运算,我需要的是概念。谢谢
15-05-15 11:22
自动连续两个D就是32位的。
15-05-15 12:26
我不知道如何截图啊
15-05-15 13:37
这样也说不大清楚,你说的意思我明白,可是台达技术人员说不能这样用,奇怪,台达的服务质量的确差
15-05-15 13:39
台达计算指令的16位和32位是根据指令来的,DEDIV是二进制浮点数运算,默认32位的,DIV整数除法,16位,DDIV整数除法,32位。你可以看下台达编程手册!
附件 人生日历截图20150515134333.jpg
附件 人生日历截图20150515134429.jpg
15-05-15 13:45
就算32位,那我D410,D411不是32位了?为什么还说D410影响了D412的内容?
15-05-15 14:01
你告诉我如何截图,用QQ截图,就是粘贴不到这里。我想你还明白我的意思
15-05-15 14:06
图片上传啊
15-05-15 14:16
估计不是浏览器,就是网速问题
15-05-15 14:22
你先把截图保存在桌面,然后点上传,上传不了的话,点如果失败,请点击此处,然后再上传
附件 人生日历截图20150515153757.jpg
15-05-15 15:39