登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:台达字节,字,双字,怎么表示的
点击:5910 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
1635398008
西门子的VD100=VW100+VW101=VB100+VB101+VB102+VB103;台达的呢,我用了D410做除数,为什么D412会有影响?用的是DEDIV指令的,搞不清什么和什么,资料说什么D0表示16位的,那么浮点运算不是32位么,怎么又会影响D412?搞不清楚,不要根说什么原理一样,什么什么,我需要的是对应的解说,不要跟我讲一个字节等于八个为,一个字等于16位等等小学一年级运算,我需要的是概念。谢谢
15-05-15 11:22
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
自动连续两个D就是32位的。
15-05-15 12:26
2楼
编辑
引用
管理
1635398008
我不知道如何截图啊
15-05-15 13:37
3楼
编辑
引用
管理
1635398008
这样也说不大清楚,你说的意思我明白,可是台达技术人员说不能这样用,奇怪,台达的服务质量的确差
15-05-15 13:39
4楼
编辑
引用
管理
305456779
台达计算指令的16位和32位是根据指令来的,DEDIV是二进制浮点数运算,默认32位的,DIV整数除法,16位,DDIV整数除法,32位。你可以看下台达编程手册!
15-05-15 13:45
5楼
编辑
引用
管理
1635398008
就算32位,那我D410,D411不是32位了?为什么还说D410影响了D412的内容?
15-05-15 14:01
6楼
编辑
引用
管理
1635398008
你告诉我如何截图,用QQ截图,就是粘贴不到这里。我想你还明白我的意思
15-05-15 14:06
7楼
编辑
引用
管理
1635398008
图片上传啊
15-05-15 14:16
8楼
编辑
引用
管理
1635398008
估计不是浏览器,就是网速问题
15-05-15 14:22
9楼
编辑
引用
管理
305456779
你先把截图保存在桌面,然后点上传,上传不了的话,点如果失败,请点击此处,然后再上传
15-05-15 15:39
上一页
下一页
工控新闻
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
更多新闻资讯