请教:负载电压220,电机功率60w,用两个中继控制一个电机正反转,中继有电弧经常坏,选用3A的薄片式固态继电器用了没多久击穿了一个,是固态的电流选小了吗?还是别的问题
15-05-14 10:57
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
转换时有电弧,会不会是转换速度太快,电弧未熄灭就接通了另外一个继电器,而致容易损坏。
15-05-14 12:41
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
60W 3A的还不够?
运行时仔细检查一下吧!
15-05-14 21:57
3楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
换向太快了吧
15-05-15 10:57
4楼
编辑
引用
管理
987筱马
应该有过这个问题,烧坏了电机
15-05-19 10:09
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
选型小了
15-05-19 11:40
6楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
固态继电器质量问题,用5A试试。
15-05-19 13:51
7楼
编辑
引用
管理
wei1025205
3A固态继电器够用了,估计是转换的问题
15-05-19 14:18
8楼
编辑
引用
管理
BG6LBG
等电机停稳了再转换方向
15-05-19 16:46
9楼
编辑
引用
管理
987筱马
快达的固态ED24C3质量也不行