主题:供电公司供电入户线,在大雨过后,零线与火线突然调换了,是什么问题?
点击:4006 回复:40
楼主
编辑
引用
管理
东江湖蜜桔
供电公司用三相四线制供电,A用户从L1-N取电,B用户从L2-N取电,某天大雨过后,A用户的电L1变成N,N变成L1,测电压220V,L1与地测电压为30V,N与地测电压为179V。B用户的电L2-N测的电压220V,但是L2与地测电压为360V,N与地测电压为179V。请问这是为什么?是供电公司出现什么故障?
15-05-10 20:36
1楼
编辑
引用
管理
光
L2与地测电压为360V 这可能吗
15-05-10 21:02
2楼
编辑
引用
管理
东江湖蜜桔
测得电压确实为360V
15-05-10 21:09
3楼
编辑
引用
管理
老兔子
L1接地了!!!!!!!!
15-05-10 21:16
4楼
编辑
引用
管理
春雨1970
线路是架空的还是地埋的?
15-05-10 21:21
5楼
编辑
引用
管理
秀空
和大雨没有关系。
15-05-10 21:22
6楼
编辑
引用
管理
光
L1接地了 漏保不跳?
15-05-10 21:24
7楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
三楼说得对,我曾经碰到过
15-05-10 21:25
8楼
编辑
引用
管理
329345277
我到觉得你的地有问题
15-05-10 21:31
9楼
编辑
引用
管理
老兔子
干线会安装漏保吗?
15-05-10 21:39