主题:电机烧,有办法吗!

点击:1872 回复:40

电机轴承有问题声音都会变的,杂音比较明显,还是就是在电机前端加热保护会有点效果。
15-05-08 08:32
如果不想耗费人力资源进行巡检,就得耗费资金购买自动检测设备进行检测,不过一般小功率马达是不值得去安装传感器进行自动检测的,而且老板估计也会对自动维护系统的投资花费很反感,那我开设机电维护部门是干嘛用的?
15-05-08 09:22
电动机综合保护器试试,不过调太灵敏了容易误跳,影响生产,小电机轴承还是得靠巡检、定期维护、更换。
15-05-08 10:25

引用 乐嘎嘎 在 2015/5/8 10:25:51 发言【内容省略】

有空开什么,为什么还要电机综合保护器呢,我们的空开是西门子的!
15-05-08 11:07
电 机加装开空、热继就可以保护,热继的电流要整定的好,发现热继动作了,就要去检查电机,一定是有原因的,轴承坏都是缺油,绕组电流会变大热继就会动作,不能去调大热继的值
15-05-08 11:24
  我想电流应该会变大的, 为什么会扫膛? 轴承坏了吧, 轴没有在电机的正中心旋转, 这种情况下不过流,已经很奇怪了, 加上定子不转子的摩擦(扫膛),难道还不会过流?
  不要想一台电机都不烧,电机本身质量问题和使用寿命,都是难以避免的, 只能尽力保证少烧,用普通的热继电器就够了,如果不能保证,要看看品牌质量和设计选型是不是合理 。不要什么五花八门的什么综合保护器,浪费钱财。有人说热继电器也靠不住,我10多年前工作的车间就存在这一的问题,几乎都无效, 就是因为设计和选型都太离谱。

  我保修过一种设备80台,有大小电机两三百, 电气出现过什么问题我都知道, 5年时间烧过两三台电机,换过两三个变频器, 两三个PLC(电源或者继电器触点问题,可以修复的)。 我认为这是正常范围, 完全不烧不坏东西不大可能了。
15-05-08 11:45
电流变化 不大的,断路器动作电机基本没用了。
15-05-08 12:12
定期巡检,定期更换轴承或加油。
15-05-08 12:16
定期加油不显示,这台电机已经无故障运行10年了,德国进口西门子的呀,。是不是也该寿命到了呀,轴承就没给加油留地方。关键是负载带的是液压泵,有时候负载大,不稳定。
15-05-08 14:20
洋鬼子的就是好,,我们用的SEW,厂家来人见我们正在给电机轴承保养加油,说不用搞,五年内都不会有问题,
15-05-08 15:41

上一页 下一页