引用 jiaonpeng 在 2015/5/7 12:55:24 发言【内容省略】

可奇怪的是我昨天下午把表头和板子一起都换了也没有用,今天弄了一早上最后换了板子才好
15-05-07 18:06
我维修过一台液位计,也是现场有显示,工控机上无显示,是本安防爆的。是仪表线路板问题,联系厂家技术人员,称没遇到过这种现象,最后寄了块线路板过来,更换后正常。
15-05-08 06:54
是啊,这也算是得了一次宝贵经验
15-05-09 11:59
一个个换是好经验
15-05-09 16:56
没有显示 要检查输出信号是否正常 如果正常 则要检查输入模拟 是否正常 如果都正常哪么上位机 显示应该不会有问题
15-05-09 23:12
远程的传输介质什么?网线?光缆?屏蔽双绞线?距离?
15-05-11 10:35