主题:MODBUS协议,以及主站,远程站的网络通讯设置,台达系列的

点击:1285 回复:14

前辈这个MODBUS协议中,ASCII MODE 模式下 ,用命令码读取X000到X017的状态,3A 01 01 04 00 00 10 EA   而PLC回应理解不了,为什么是 3A 01 81 02 7C,怎么得出的?
15-05-07 10:29

引用 1635398008 在 2015/5/7 10:29:36 发言【内容省略】

你发送的命令里的01 01 04 00 。。。。。。等都要换算为ASCII码哦,你这是MODBUS ASCII,我用的MODBUS RTU比较多!
15-05-07 10:39
那您能不能给我发个RTU的通讯例子?
15-05-07 11:03

引用 1635398008 在 2015/5/7 11:03:21 发言【内容省略】

首先你的PLC从站需要写一小段程序,将PLC某个通信口设置为MODBUS RTU协议
15-05-07 11:04
我需要写8个调温度的参数,8个实际温度的读取,8个工作状态的读取。我这个主站与其它品牌的电源通信的,里面已经建有那个协议,只是读、写数据罢了
15-05-07 13:49