登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:模拟量电流输入恒定,但实际显示为有规律的波动,如何消除这种干扰??
点击:3075 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
黄黄的黄老板
两个模拟量输入都为恒定4mA,但显示如上图,请问:
1、可否确定一定为干扰所致?
2、这两路模拟量是用于测量风机振动,风机由变频器驱动,但变频器与风机没有开启时,它们仍旧波动,可以排除变频器原因?
3、现场动力线缆和通信线缆混乱排布,但是考虑现场状况,重新布线的可能性很低,有什么方法可以消除波动?
另外,两路模拟量通信线屏蔽线都采用了单端接地。
15-04-24 22:09
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
使用高精度的万用表测量仪表现场与中控室之间的电流值是否存在差异,或者替换传感器,排除法。
15-04-24 22:14
2楼
编辑
引用
管理
15107278210
加装信号隔离器即可
15-04-24 22:15
3楼
编辑
引用
管理
黄黄的黄老板
已经确认现场与PLC输入端的电流值一致,现在在考虑如何消除干扰。
15-04-24 22:36
4楼
编辑
引用
管理
黄黄的黄老板
好的,谢谢
我明天尝试一下
15-04-24 22:37
5楼
编辑
引用
管理
黄黄的黄老板
请问。加装信号隔离器时,需要在设备输出端加装?还是在PLC输入端加装?还是两者都要?
15-04-24 22:56
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
用屏敝线并接好地
15-04-24 23:17
7楼
编辑
引用
管理
fywsch
消除干扰就要把屏敝做做好。
15-04-24 23:20
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
加装隔离模块吧
15-04-25 08:38
9楼
编辑
引用
管理
243604901
检查PLC的接线、把没用的通道短接上,通道的负端要和模块电源的M接起来。
15-04-25 08:46
上一页
下一页
工控新闻
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
更多新闻资讯