主题:三盏灯的问题,想破脑袋了。

点击:1379 回复:14

请教大家一个问题。现有三个按钮,三个对应位置的灯,还有一个开关。要求一个按钮按下后,只能对应的灯亮,其他的灯全熄灭。若此时将开关置为on时,灯全部亮。开关置为off时,原来亮的灯依旧讲,原来不亮的灯熄灭。
15-04-17 19:49
有没有大神有好点的思路啊。
15-04-17 19:53
题目说的不是很清楚,那按钮放开其它两个灯要亮着吗?
15-04-17 20:05
ldP X0
RST M2 M1
SET M0
LD M0
OR X4
OUT Y0
ldP X1
RST M0 M2
SET M1
LD M1
OR X4
OUT Y1
ldP X2
RST M0 M1
SET M2
LD M2
OR X4
OUT Y2
15-04-17 20:12
看不懂表情
15-04-17 20:17
多谢三楼,置位复位的方法好。
15-04-17 20:17
楼上马上就帮楼主解决问题了。
15-04-17 20:17
我没想到用中间继电器过度,弄得太复杂了。
15-04-17 20:23
plc控制就是中继随便你用
15-04-17 20:52
是有点费脑筋呀