登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:提高无功补偿问题

点击:1127 回复:12

现有12个35kvar电容并联,电流是38.5A的,现在无功补偿因数一直在85-90之间,我量了下个电容电流,有两个电容的电流在20A左右,其他的都是32A以上,现在我想提高因数,该怎么搞,是不是补偿电容还不够呢?可以多加几个吗?大概我们的总功率就在300kw左右,请各位大神帮帮忙,谢谢了。
15-04-11 13:11
20安电容不达标,增容
15-04-11 13:19
是采用自动电容补偿控制器吗?看下设置对不对?当然那个电流只有20A电容也要更换了,不换也没事你的补偿电容容量很足
15-04-11 13:33
不排除电容老化容量降低导致的功率因素不达标。另外楼主的补偿柜运行N年了吧,是否全面检查过呢?
15-04-11 13:36
该换电容了
15-04-11 14:48
12个35KVA的还达不到?
你不开电容补偿的功率因素是多少?判断电容容量
是自动控制吗?
15-04-11 15:40
今天看了,是自动控制的,怎么设置的呢?小白求助。。。
15-04-12 17:57

引用 330471607 在 2015/4/12 17:57:27 发言【内容省略】

这个看看说明书,不同品牌的差别很大,主要是功率因数,补偿是超前还是滞后,还有反应时间等等
15-04-12 19:44
全部投入还是不够就只能再增加电容数量了,不过控制器的通道不一定够用,再做一套?
15-04-12 20:35
不需要设置,因为是自动检测功率因素,自动投诉的,当投入以后,再继续检测功率因素,再继续决定是否投诉。
如果自动挡仍然不能提高功率因素,怀疑补偿总容量不足。
15-04-12 22:05

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯