楼主
编辑
引用
管理
wbf207
如题!就像阀门电磁阀回路串水位计 以前用中继不就是可以给水位报警灯信号 不用中继可以不?这样不管是pnp还是npn都能互换
15-04-10 07:36
1楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
不可以,接近开关的导通电流太小。
15-04-10 07:56
2楼
编辑
引用
管理
wbf207
引用
徐敏辉
在 2015/4/10 7:56:05 发言
【内容省略】
pnp输出24v,电压够了吧
15-04-10 08:00
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
液压电磁阀电流大,接近开关驱动能力不够.
气动电磁阀电流小.
NPN接在电源和输出端之间,PNP接在输出和0V端之间.
不怕输出被击穿?
15-04-10 08:03
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
没有人这样做的吧,除非你的电磁阀的功率小到光电开关可以带得起时可以
15-04-10 08:08
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
不可以的,驱动不开
15-04-10 08:09
6楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
气动电磁阀电流小.
125毫安的线圈电流,接近开关驱动能力是够的.
新问题:不怕接近开关的输出三极管被击穿?
15-04-10 08:28
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
近接开关的导通三级管小的可怜,你拆卸出来看就懂了,类似于9013,8550的那种小头的三极管。
你认为它能胜任多大的电流呢?
15-04-10 10:29
8楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
即使电流够用,但冲击几次也就挂了,多加个继电器也才几块钱啊。
15-04-10 10:40
9楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
肯定要加中间继电器呀!
15-04-10 20:46