主题:请教:24V直流电机 功率200W 是使用中间继电器还是接触器控制

点击:5677 回复:28

  HH64P或LY4N等差不多能满足要求.
15-04-08 18:37
直流电机,要处理好触点的容量问题,直流电和交流电带载切换时的拉弧是不同的。最好用接触器,别用继电器,从可靠性角度说,接触器更不爱坏。
15-04-08 18:58
使用接触器比较靠谱
15-04-08 19:20
固态继电器是不错的选择。
15-04-08 19:20
谁给推荐一款直流负载电机的接触器,好像常用的施耐德 ABB 都没有直流小型接触器
15-04-08 22:59
我感觉用接触器好
15-04-09 09:43

引用 fireray 在 2015/4/8 19:20:54 发言【内容省略】

同感 !
15-04-09 10:09
现在是200/24=8.3A,中间继电器的触点只能通过5A的电流,肯定不能用了,触点转接型的通过的电流3A,就更不能用了。
15-04-09 11:11
确实,电流将近10a,中间继电器不行,还是要满足电流要求的接触器吧
15-04-09 11:41
前边有个帖子说经常正反转会烧接触器,回帖中提出用变频器和接触器选型放大20A都是方案,你可以去去前边帖子看看。