主题:请教:24V直流电机 功率200W 是使用中间继电器还是接触器控制
点击:5677 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
HH64P或LY4N等差不多能满足要求.
15-04-08 18:37
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
直流电机,要处理好触点的容量问题,直流电和交流电带载切换时的拉弧是不同的。最好用接触器,别用继电器,从可靠性角度说,接触器更不爱坏。
15-04-08 18:58
12楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
使用接触器比较靠谱
15-04-08 19:20
13楼
编辑
引用
管理
fireray
固态继电器是不错的选择。
15-04-08 19:20
14楼
编辑
引用
管理
xiaoxiao800
谁给推荐一款直流负载电机的接触器,好像常用的施耐德 ABB 都没有直流小型接触器
15-04-08 22:59
15楼
编辑
引用
管理
你好00000
我感觉用接触器好
15-04-09 09:43
16楼
编辑
引用
管理
hpqian
引用
fireray
在 2015/4/8 19:20:54 发言
【内容省略】
同感 !
15-04-09 10:09
17楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
现在是200/24=8.3A,中间继电器的触点只能通过5A的电流,肯定不能用了,触点转接型的通过的电流3A,就更不能用了。
15-04-09 11:11
18楼
编辑
引用
管理
philips105s
确实,电流将近10a,中间继电器不行,还是要满足电流要求的接触器吧
15-04-09 11:41
19楼
编辑
引用
管理
247373545
前边有个帖子说经常正反转会烧接触器,回帖中提出用变频器和接触器选型放大20A都是方案,你可以去去前边帖子看看。