471590275
加机械互锁啊啊
15-04-28 13:39
61楼
编辑
引用
管理
海宝
接触器选大一点试试
15-05-12 06:49
62楼
编辑
引用
管理
chenqing309
换相时要停一
15-05-13 18:30
63楼
编辑
引用
管理
bingfenghuan
变频器里面有个正反转死区设置,设置高一点妥妥的
15-05-18 20:02
64楼
编辑
引用
管理
huoyan20060
用大功率接触器,因为是感性负载。要注意死区时间
15-05-19 17:38
65楼
编辑
引用
管理
sh19781210
加延时吧,接触器平凡起动在好的接触器也用不多久的。
15-05-27 16:17
66楼
编辑
引用
管理
1522615606
个人感觉接触器自身原因小,衔铁吸合不实比较大,因为你那是木材加工,细微木莦很多,可能飞到衔铁之间导致吸合不实就接触不良而烧毁 ,应该加强防范灰尘。
15-05-31 12:55
67楼
编辑
引用
管理
乡下火车
电机受的了吗?
15-06-01 20:27
68楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
立刻反转不延时,切换瞬间电流是额定电流12-15倍!0.75电机电流0.75*2*15=22.5A!同时触点没有消弧时间会在触点处产生高热导致触点材料烧蚀融化粘接,加大接触器那么电机将会很快烧掉,自己考量
15-06-01 23:22
69楼
编辑
引用
管理
904970507
电机的减速箱确实用不了多久,虽然是很轻的输送带,最终解决方案是加延时,或者换成变频器。
15-06-02 07:44