楼主可以到国产海为PLC官方网站下载资料参考一下。海为的PLC。NPN,PNP都可以用
15-04-09 15:48

引用 kdrjl 在 2015/4/8 18:52:01 发言【内容省略】

噢 您的信息也该修正了,S7-200 NPN,PNP都可以。
15-04-17 19:42
哦?是吗?现在可编程了?还是硬件上设置开关了?反正驱动装置都是可以参数化设置的。PLC以前的不是,就是PNP的。
15-04-17 19:57
PLC以前只是PNP,现在都可以,以接线改变,好似普通IO都使用双向光耦啦。
不是编程,没有设置开关,依据接线。驱动装置都是可以参数化设置的,这点特值得赞。
15-04-17 20:50
哦,知道了。很好。
15-04-17 22:28
15V也可以用的
PLC一般都有个电压范围(15-36V)
15-04-18 12:17
可以加一个小型的继电器转换一下
15-04-19 21:28
经济上考验还是加个继电器好了
15-04-21 19:48
是的,改变公共端点可以的
15-04-22 11:05