点击:4639 回复:22
20楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
你把风扇断开(强制),压缩机的电流应该大一点,运行压力也随之高一点,有可能的话,制冷机就不会报低压故障了。
通常在春秋季节制冷时,如果系统内的制冷剂稍有欠缺,非常容易发生低压故障保护,因此,此时往往采取强制关断风扇,以便应急。
15-04-10 17:58
21楼
编辑
引用
管理
周电
谢谢你的,你分析的有理,,这个方案我有可能会试一下,,还有一组,两个压缩机的电流没量,量好了我会近快上图,也好有个比较。对同行也是有一点帮助吧。
15-04-10 18:30
22楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
提醒一下:你别把所有的风扇都关了,只能关一半,否则,有可能出现高压故障保护。
15-04-11 18:34