登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:为什么通过接线端子后会短路
点击:3740 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
zhyi0214
前两天刚刚维修的一台车床,外部电源拉到电箱里面,没有直接接到接触器上,而是经过端子排,然后接到接触器上的,就出现跳闸的现象,只要接触器吸合,就跳闸,所有问题都排除了,然后就把电源线直接接到接触器上,再通电,就可以正常使用了,用万用表测量端子排,没短路,好好的。但是端子排上换两个针脚,还是跳,现在就没用端子排,问题是给解决了,但是就是想不明白为什么,有知道的师傅们能给讲下其中的缘由吗?
15-03-29 17:14
1楼
编辑
引用
管理
329345277
那直接用万用表打下端子看看是不是通了
15-03-29 17:26
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
那么就是端子排的接触不良,质量问题,真要打破砂锅问到底,直接把端子排大卸八块。
看来楼主的设备电源所需的功率挺大的呀。
15-03-29 17:26
3楼
编辑
引用
管理
jjf810
大概是有漏电
15-03-29 17:49
4楼
编辑
引用
管理
15075600731
有可能端子排本身绝缘问题,要用绝缘表测试
15-03-29 18:23
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
端子排短路的现象也是有的,明显的情况下 可以闻到味道;
如4楼所说,绝缘测试需用绝缘表。
最后修改:
2015/3/29 18:38:44
15-03-29 18:35
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
是漏电开关跳吗?端子排一定有问题,可能是你没看出来,上处图看看
15-03-29 18:40
7楼
编辑
引用
管理
osp321
楼主是用的哪种端子排,不会是安装时打孔,螺钉接触到端子片了吧。
这样端子与外壳就导通了,导致与外壳短接。
15-03-29 19:18
8楼
编辑
引用
管理
gk_0
端子排肯定底部击穿了,但是还有一定间隙,所以用表测量不短路
15-03-29 19:20
9楼
编辑
引用
管理
田归农
端子排短路,以前可能烧焦过,我也遇到过类似问题,费了好大劲才找到原因
15-03-29 19:27
上一页
下一页
工控新闻
开源驱动AI范式跃迁 智能体时代开启产业新周期
TE Connectivity在机器人产业链的双重角色
先进精密制造开春第一站,锁定2026 ITES深圳工业展!
2030年有望突破25万亿 我国未来产业迎来创新发展加速期
追求卓越新征程——图尔克年会在山城重庆启幕
3月份制造业PMI为50.4% 景气水平回升
2026 ITES深圳工业展盛大启幕!
尼得科与 Technohorizon作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
更多新闻资讯